Bonjour,
Voilà avec ma copine nous recherchons notre premier bien!
Nous avons trouvé quelque chose qui nous plairait et essayons de bugetiser les travaux. Au niveau du diagnostique électricité il y a cette anomalie:
B.4.3.c: Plusieurs circuits disposent d’un conducteur neutre commun dont les conducteurs ne sont pas correctement protégés contre les surintensités.
Qu'est ce que c'est et surtout que doit être faire pour corriger cela? Changer le tableau électrique et avec lui donc le niveau de protection en corrélation avec l'ampérage qui passe dans les conducteurs (donc le diamètre des fils)?
Au niveau information il y a aussi cela:
B11 a2 : Au moins un circuit terminal de l’installation électrique n’est pas protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.
Problème aussi au niveau du tableau électrique si je comprends bien?
En fait je souhaiterai savoir si il y a tout le réseau électrique à refaire au simplement le tableau électrique.
Merci!!
V à tous!
Un électricien ici?
Modérateurs : Centaure, Harlock, Taz
- Centaure
- Superviseur
- Messages : 1799
- Inscription : 07 févr. 2007, 21:33
- Genre : masculin
- Moto possédée : BMW K 1600 GT
- Localisation : Pas de Calais
Re: Un électricien ici?
Pour le B 4 3 c, si ça concerne des circuits d'intensité faible comme des circuits d'éclairage câblés en 1,5 mm² ou de sonnette de porte d'entrée, ça ne pose pas trop de problème. Par contre, si ce genre d'installation concerne des circuits de puissance comme le chauffage, four, prises de courant, c'est un peu plus problématique.
Si c'est du neuf, c'est incompréhensible. Dans l'ancien, ça peut vouloir dire que les circuits concernés ont été réalisés sur d'anciennes normes. Le neutre n'étant que le retour vers la terre, autrefois, les électriciens avaient l'habitude de câbler avec un retour commun.
Concernant la B11 a2, il doit s'agir d'un circuit qui a été rajouté sans que l'installateur prenne la précaution d'adjoindre en tête un différentiel 30 milli. Il doit être possible de récupérer ce circuit dans le tableau général et d'y rajouter ce différentiel.
Pour la première partie, à moins de refaire le câblage concerné ou repasser un neutre à chaque circuit, je vois pas de solution.
Si c'est du neuf, c'est incompréhensible. Dans l'ancien, ça peut vouloir dire que les circuits concernés ont été réalisés sur d'anciennes normes. Le neutre n'étant que le retour vers la terre, autrefois, les électriciens avaient l'habitude de câbler avec un retour commun.
Concernant la B11 a2, il doit s'agir d'un circuit qui a été rajouté sans que l'installateur prenne la précaution d'adjoindre en tête un différentiel 30 milli. Il doit être possible de récupérer ce circuit dans le tableau général et d'y rajouter ce différentiel.
Pour la première partie, à moins de refaire le câblage concerné ou repasser un neutre à chaque circuit, je vois pas de solution.
[align=center][/align]
- freediver
- Accro
- Messages : 758
- Inscription : 14 mars 2008, 02:05
- Genre : masculin
- Moto possédée : versys 650
- Localisation : moulis en medoc/royan
Re: Un électricien ici?
Pour la première partie j'ai trouvé cela: http://www.acodi-boillet.fr.nf/b43c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc en gros le soucis se trouve au niveau du tableau électrique. Donc si je le change et le refais faire au propre normalement plus de soucis ?
Donc en gros le soucis se trouve au niveau du tableau électrique. Donc si je le change et le refais faire au propre normalement plus de soucis ?
- Centaure
- Superviseur
- Messages : 1799
- Inscription : 07 févr. 2007, 21:33
- Genre : masculin
- Moto possédée : BMW K 1600 GT
- Localisation : Pas de Calais
Re: Un électricien ici?
C'est pas sûr du tout.
Comme indiqué dans ton lien, les circuits concernés par le neutre commun sont :
- soit issues de la même phase et protégés par le même fusible ou disjoncteur, dans ce cas là, le niveau de protection doit correspondre à l'intensité admissible dans le conducteur qui a la plus petite section.
Par exemple, un fusible 10 ampères si la section est de 1,5 mm² ; 16 ampères pour une section de 2,5 mm² ; 20 ampères pour 4 mm² ; 32 ampères pour une section de 6 mm².
- soit, si les circuits sont protégés par des systèmes différents, le total des intensités correspondantes ne doit pas dépasser celle qui est admissible dans le neutre commun.
Par exemple 3 circuits d'éclairage protégés par des fusibles différents de 10 ampères sur un neutre commun, la section du neutre devrait être 3 X 1.5 mm² = 4,5 mm² qui dans la pratique n'existe pas. la section pas plus proche étant 6 mm².
Ce qui implique que, si tu veux palier les remarques faites, il te faudra aussi repasser des conducteurs jusqu'aux circuits concernés, ça fait assez lourd comme travaux si ces circuits sont loin du tableau ou disséminés dans la maison.
Comme indiqué dans ton lien, les circuits concernés par le neutre commun sont :
- soit issues de la même phase et protégés par le même fusible ou disjoncteur, dans ce cas là, le niveau de protection doit correspondre à l'intensité admissible dans le conducteur qui a la plus petite section.
Par exemple, un fusible 10 ampères si la section est de 1,5 mm² ; 16 ampères pour une section de 2,5 mm² ; 20 ampères pour 4 mm² ; 32 ampères pour une section de 6 mm².
- soit, si les circuits sont protégés par des systèmes différents, le total des intensités correspondantes ne doit pas dépasser celle qui est admissible dans le neutre commun.
Par exemple 3 circuits d'éclairage protégés par des fusibles différents de 10 ampères sur un neutre commun, la section du neutre devrait être 3 X 1.5 mm² = 4,5 mm² qui dans la pratique n'existe pas. la section pas plus proche étant 6 mm².
Ce qui implique que, si tu veux palier les remarques faites, il te faudra aussi repasser des conducteurs jusqu'aux circuits concernés, ça fait assez lourd comme travaux si ces circuits sont loin du tableau ou disséminés dans la maison.
[align=center][/align]
- freediver
- Accro
- Messages : 758
- Inscription : 14 mars 2008, 02:05
- Genre : masculin
- Moto possédée : versys 650
- Localisation : moulis en medoc/royan
Re: Un électricien ici?
D'accord merci de ta réponse.
J'y suis retourné ce matin avec un ami qui fait dans la rénovation de maison. Pour lui l'installation au niveau circuit électrique à l'air bon (on a regardé au niveau des prises, vu aussi au niveau des combles et au niveau du tableau) et il n'y aurait que le tableau à refaire en le doublant (car la maison est grande est donc les circuits nombreux).
Donc à faire confirmer!
J'y suis retourné ce matin avec un ami qui fait dans la rénovation de maison. Pour lui l'installation au niveau circuit électrique à l'air bon (on a regardé au niveau des prises, vu aussi au niveau des combles et au niveau du tableau) et il n'y aurait que le tableau à refaire en le doublant (car la maison est grande est donc les circuits nombreux).
Donc à faire confirmer!